Hinweis: Informationen zum Überwachen von Archiver und Warehouse Connector finden Sie unter Integritätsrichtlinie.
So greifen Sie auf die Ansicht Überwachung in Archiver zu:
Rolle | Ziel | Details anzeigen |
---|---|---|
Administrator | Überwachen von Servicedetails von Archiver |
1 | Zeigt den Bereich „Archiver-Überwachung“ an. |
2 | Konfiguriert den Bereich „Archiver-Überwachung“ zur automatischen Benachrichtigung. |
In der folgenden Tabelle werden die Parameter aufgelistet, die benötigt werden, um den Archiver so zu konfigurieren, dass beim Erreichen kritischer Schwellenwerte automatisch Benachrichtigungen erzeugt werden.
Parameter | Wert | Beschreibung |
---|---|---|
Aggregationsstatus | Benachrichtigen nach | Anzahl der Minuten oder Stunden, nach denen Sie über den Aggregationsstatus informiert werden |
Für | Fehlgeschlagen: Wenn diese Option aktiviert ist, werden Sie benachrichtigt, wenn der Aggregationsstatus des Archiver für die definierte Anzahl von Minuten oder Stunden „Fehlgeschlagen“ lautet. Offline: Wenn diese Option aktiviert ist, werden Sie benachrichtigt, wenn der Aggregationsstatus des Archiver für die definierte Anzahl von Minuten oder Stunden „Offline“ lautet. | |
Aggregationsverbindung | Benachrichtigen nach Ausfall für | Anzahl der Minuten oder Stunden, nach denen Sie benachrichtigt werden, wenn die Aggregationsverbindung des Archiver fehlschlägt. |
Speicherverbindung | Benachrichtigen nach Ausfall für | Anzahl der Minuten oder Stunden, nach denen Sie benachrichtigt werden, wenn die Speicherverbindung des Archiver fehlschlägt. |
Speicherkapazität | Speicherschwellenwert nach | Wählen Sie Speicherplatz, wenn Sie benachrichtigt werden möchten, wenn die Speicherkapazität des Archiver den im Feld Bei einer Speichergröße von definierten Prozentsatz überschreitet. Wählen Sie Zeit aus, wenn Sie benachrichtigt werden möchten, wenn die im Archiver gespeicherten Dateien die im Feld Bei einer ältesten Speicherdatei von definierte Anzahl von Tagen überschreiten. |
Bei einer Speichergröße von | Geben Sie an, zu wieviel Prozent die Speichergröße voll sein soll, wenn Sie eine Benachrichtigung erhalten möchten. | |
Bei einer Warmspeichergröße von | Geben Sie an, zu wieviel Prozent die Warmspeichergröße voll sein soll, wenn Sie eine Benachrichtigung erhalten möchten. | |
Benachrichtigungstyp | Konfigurieren von E-Mails oder Verteilerlisten | Klicken Sie hierauf, um eine E-Mail zu konfigurieren, damit Sie in NetWitness Suite Benachrichtigungen empfangen können. |
Konfigurieren von Syslog- und SNMP-Trap-Servern | Klicken Sie hierauf, um Auditprotokolle zu konfigurieren. | |
NW-Konsole, E-Mail, Syslog-Benachrichtigung, SNMP-Trap-Benachrichtigung | Aktivieren der NW-Konsole zum Empfangen von Benachrichtigungen in der Benachrichtigungssymbolleiste der NetWitness Suite-Benutzeroberfläche Aktivieren von E-Mail zum Empfangen von E-Mail-Benachrichtigungen Aktivieren von Syslog-Benachrichtigung zum Erzeugen von Syslog-Ereignissen Aktivieren der SNMP-Trap-Benachrichtigung zum Abrufen von Auditereignissen als SNMP-Traps |